企业的“职工活动室”还允许存在么?
现在一些老国企中还留有“职工活动室”,一些私企由于老的国企职工的流入,也将其带入
如何秀出你的安全工作业绩!
一个安全人的困惑, 开展的如何让老板(总经理)知道, 秀出自己的成
查看: 142|回复: 11
收起左侧

[讨论帖] 从公共管廊架上的蒸汽主管引一股蒸汽至200多米处的

[复制链接] |关注本帖

注册海川与360万海川共分享

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
从公共管廊架上的蒸汽主管引一股蒸汽至200多米处的换热器管程,蒸汽切断阀用截止阀并且放在9m多高的管廊架上  主管引出点处,这样合理吗?

 

 

 

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 发起议题

查看全部评分

已有 0 人打赏作者

除了主阀还有其他阀门吗?比如自动控制阀门。

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
主阀——240m长管道——截止阀(紧挨换热器)——电磁阀(紧挨换热器)——换热器进口

 

换热器前面加U型弯,接导淋阀排水

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

应该根据管道的规格计算出满足热补偿需要的U型弯的尺寸,对吗?

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

你说的这个九米处的截止阀是在公共主管廊上主蒸汽管分支吧! 这样应该还是合理的! 在进你换热器之前还需要再加一个阀门的!

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

如果要经常开关,可在9m下设阀门操作平台。用汽设备经常不停用,阀门设在用汽设备附近,进阀前设疏水阀。

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

 成长值: 10683

我感觉引出的根部还要加一道闸阀。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

引出的根部要加一个阀。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

主管引出点处,这样是必须的,不是合理不合理的事

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

海川提示上一条 /1 下一条

在线客服1
关闭
在线客服2
在线客服3
在线客服4
客服中心
联系电话:
0411-66894890
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
service@hcbbs.com
海川1号QQ群:海川1号交流群
海川2号QQ群:海川2号交流群
扫一扫关注海川微信:

客服中心
提建议 - 广告投放 -手机客户端 - 站点统计 - 技术统计 -通知
广告投放&事务 QQ:点击这里给我发消息   事务联系邮箱:  service@hcbbs.com
日访客10万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2017-6-23 15:01 , Processed in 0.459130 second(s), 71 queries , Memcache On.

版权所有 海川云天-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!

快速回复 返回顶部 返回列表